Pagina 1 di 2
problema con inverter
Inviato: sab gen 25, 2020 22:52
da ivanilmatto
salve come da titolo ho diversi problemi con alcuni inverter veli proporro uno alla volta onde far confusione
inverter n1 minleaf at1-2200x qualcuno lo conosce? è cinese e il manuale è in inglese lingua che io non mastico bene sono riuscito a impostare il minimo e il massimo degli hz so come si collega un potenziometro esternosi puo collegare un interruttore on off ma non so se si puo collegare un interruttore avanti - spento - retro lo si puo fare dall'inverter ma quando si anno le mani sporche lo si riduce un cesso in poche lavorazioni vorrei evitarlo
altro problema che ho riscontrato portando a 100hz il motore ci rimane per pochi secondi poi comincia una diminuzione di giri e continua fino a che io non lo riporto a 50hz il motore è un 2kw l'inverter è un 2,2kw
Re: problema con inverter
Inviato: dom gen 26, 2020 08:27
da mario mariano
se hai lo schema, metti una foto. per quanto concerne invece il fatto dei 100 Hz è facile che superi la potenza impostata è va in protezione
Re: problema con inverter
Inviato: dom gen 26, 2020 09:14
da ivanilmatto
oggi posto lo schema
in un video rigorosamente in inglese ho visto che lo impostavano a 80hz e cosi ho fatto anche io e funziona bene poi ho provato a 100 e 90hz e è uccesso quello che ho scritto prima ma sul manuale mi sembra di capire che sia possibile portarlo a 100hz
posto il manuale completo sono poche paginette
Re: problema con inverter
Inviato: dom gen 26, 2020 19:39
da ivanilmatto
ecco il manuale con lo schema elettrico
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 11:52
da CARLINO
Anche secondo me con 100 Hz è facile che superi la potenza : per mia esperienza( anche se limitata ) il range di utilizzo della variazione di frequenza ,specialmente con vecchi motori, dovrebbe essere 20/80 Hz.
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 12:34
da mario mariano

l'avrò scritto 100 volte di non superare gli 80 Hz e di non scendere sotto i 30 Hz per i motori datati che erano nati per lavorare a 50 Hz, ….. ma non sono ascoltato
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 12:47
da CARLINO
Sconsigli quindi di scendere sotto i 30 Hz ? Anche con motori piuttosto nuovi ?
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 13:46
da mario mariano
con motori di ultima generazione, si può scende anche sotto, con l'accortezza, se si deve lavorare per lungo tempo, di raffreddare il motore con ventola autonoma (da progetto, per il giusto raffreddamento autonomo si dovrebbe lavorare a 50 Hz, anche se ci sono motori nati per lavorare sia a 50 che a 60 Hz con tensioni diverse, e ovviamente velocità diverse, ricordatevi che è la frequenza nei motori in alternata, oltre al numero dei poli che determinano il numero dei giri)
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 18:26
da giuseppe23
Anch'io ho lo stesso inverter minleaf, non masticando molto l'inglese cinesizzato sarei interessato a sapere dove si collega l'interruttore run/stop esterno, per il potenziometro esterno penso di avere capito. Penso che questo tipo di inverter sia abbastanza diffuso per cui le delucidazioni ed eventuali traduzioni saranno bene accette,credo, da molti utenti.
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 20:01
da CARLINO
Mario, il raffreddamento con ventola indipendente è indispensabile se si pensa di usare la bassa velocità per operazioni abbastanza lunghe e con forte coppia come una filettatura , sarebbe preferibile usare una ventola elettrica sovrapposta a quella meccanica.
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 21:29
da mario mariano
raffreddamento elettrico autonomo, per lavori prolungati nel tempo a bassa velocità, una sola filettatura non fa testo se subito dopo lo rimandiamo a 40 - 60 Hz (meglio non fermarlo) per far smaltire il calore
Re: problema con inverter
Inviato: lun gen 27, 2020 23:27
da ivanilmatto
non era mia intenzione tenerlo a 100hz volevo solo provare e vedere cosa succedeva anche l'altro quello della fresa è tarato a 25\80 hz e non mi ha mai dato problemi
Re: problema con inverter
Inviato: mar gen 28, 2020 07:54
da gigathegiant
Comunque dalle pessime fotografie

sembra di capire che i comandi esterni vanno collegati alla morsettiera COM, X1,....,X6, le funzioni dei 6 input vanno configurate coi parametri P50,....,P56.
Collegando a massa (COM) i vari input (X1,...,X6) l'inverter dovrebbe eseguire l'azione configurata col parametro.
Magari posta il manuale in PDF!
Re: problema con inverter
Inviato: mar gen 28, 2020 11:14
da Giobatta
Sì, esatto. Chiudendo il circuito tra X1 e COM e impostando il parametro P50 su 5 si ottiene RUN avanti (che ridiventa STOP quando il circuito si riapre). Poi chiudendo il circuito tra X2 e COM e impostando il parametro P51 su 6 si ottiene RUN reverse (e STOP a circuito aperto). Il manuale è terribile. Io ho impiegato settimane a decifrarlo tutto.
Re: problema con inverter
Inviato: mer gen 29, 2020 22:57
da giuseppe23
Allego manuale in PDF