Pagina 1 di 2
Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 08:22
da Il Dottore
Come da titolo ho un problema con un inverter toshiba VFNC3S. Ho collegato tutto e impostato l'uso dei comandi esterni (selettore e potenziometro) con i comandi CMOd e FMOd. Ho poi settato la visualizzazione della frequenza dell'inverter fino a 50 prima con il comando F2 F203 a 100 mi visualizzava infatti metà della velocità effettiva mentre ora la scala va da 0 a 50hz come dovrebbe essere. Il mio problema è che oltre ai 50hz non riesco ad andare. ho impostato i parametri FH e UL a 70hz ma niente lo stesso con il parametro F1 F170 che a quanto avevo letto sul forum serve appunto ad alzare la velocità massima del motore. Dove sbaglio? L'intervallo di funzionamento dell'inverter dovrebbe essere da 0 a 400hz possibile che il mio non possa salire oltre i 50?
Questo è il potenziometro che ho acquistato:
https://www.ebay.it/itm/POTENZIOMETRO-M ... c7f&_uhb=1
Sempre secondo quanto letto quì sul forum.
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 14:01
da gigathegiant
Avrà un parametro che limita la massima frequenza. Studia di nuovo ol manuale.
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 14:17
da Il Dottore
Posso sicuramente sbagliarmi ma non mi sembra ci sia niente che limiti la frequenza... A meno che non sia la regolazione automatica del torque...
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 14:32
da gigathegiant
Su quelli cinesi, anche di marche diverse, che uso io c'è.
Ce n'è uno che limita la frequeza max impostabile da potenziometro.
Ce n'è uno che limita la max frequenza dell'inverter.
Ricordo che il secondo è molto avanti nell'elenco dri parametri, tipo il 70 o giù di li...
Posta un manuale per comincoare!
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 14:44
da Il Dottore
Il mio é un toshiba e questo é il manuale.
http://www.lovatoelectric.com/HandlerDo ... pdf&ic=119 ho già provato a modificare la frequenza max impostabile e il limite massimo ma non cambia niente.
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 15:03
da leomonti
Parametro "UL" pag. 34
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 15:17
da Il Dottore
Upper limit e infatti l'ho impostato a 70 come anche FH ma non é cambiato niente
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 15:53
da leomonti
Strano...
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 16:05
da yrag
Domanda cretina : Le nuove impostazioni le memorizzi premendo il pulsante ?
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 16:38
da Scarry
Sei tornato a controllare che effettivamente quel parametro sia a 70 Hz ?
Magari facendo altre modifiche si è spettato da solo a 50
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 16:58
da Il Dottore
A yrag: certo inserisco il valore premo la rotellina dell inverter il valore lampeggia ed è settato. Se rientro nel sottomuenu dove ho modificato il valore quello risulta 70
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 17:02
da yrag
Allora brutto affare...
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 17:24
da onorino
proprio all'inizio del manuale hai una pagina con diverse impostazioni di frequenza, cambiale.
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 17:30
da yrag
Spero non sia il suo caso, ma anche io ho un VFNC3S con la memoria corta e costa meno ricomprarlo che ripararlo.
Re: Inverter non sale oltre 50Hz
Inviato: dom feb 18, 2018 17:32
da onorino
azz, ci sono alcuni parametri bloccati, ma ci vorrebbe il manuale in inglese che è più completo, poi si rapisce pigi e si fa tradurre in italiano da operaio