Pagina 1 di 2
variare velocita con potenziometro su micromaster 440
Inviato: mer feb 11, 2009 23:06
da luk2k
cose assurde!
sono riuscito a programmarlo e a fare anche un minimo di automazione, non sono riuscito a regolare la velocita' con un potenziometro esterno!
ho messo come indicato sul manuale un potenziometro da 4.7k sull'ingresso analogico 1 e infatti leggendo i valori con il drive monitor me li da pure, solo che la cosa finisce la...
come devo fare per variare la velocita' dell'inverter???
mi dispiacerebbe davvero non riuscire ad usarlo
grazie
luca
Inviato: mer feb 11, 2009 23:09
da Ospite
prova col comando vocale
e io che ne so, ci sarà una variabile che legge un valore di ingresso analogico...cosa posso inventarmi?
Inviato: mer feb 11, 2009 23:23
da luk2k
infatti chiedevo a chi conosceva l'inverter in questione
di variabili ce ne saranno una dozzina, il punto è che poi non so sove "infilarle" ste variabili!

Inviato: gio feb 12, 2009 01:37
da ALMOR
sicuramente devi abilitare la lettura del pot!
...ma il manuale non ce l'hai?
...altrimenti fa come faccio io: telefono all'assistenza e fino a quando non mi danno le dritte giuste non mollo!
...di tanti tecnici contattati,il meno cortese,meno preparato,meno disponibile,meno cordiale,meno simpatico,ma sicuramente piu st@nzo e c@glione di tutti è stato uno della controltecnique, che reputo una ottima marca dal punto di vista qualitativo dei prodotti ma pessima a livello di assistenza!
....per il controllo a 3 tasti m'aveva detto che non si poteva fare,e con aria anche scocciata e sosteneva che io gli stessi chiedendo praticamente la realizzazione di un quadro elettrico di controllo .....sto str@nzo c@glione!! :accetta:
l'avrei preso a calci in cul@ !
MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) cea hypertherm omronyaskawa eurotherm e deca tutti tecnici preparatissimi gentilissimi e disponibilissimi!
....sembrava di parlare con pedro quasi!
Inviato: gio feb 12, 2009 01:42
da ALMOR
....dimenticavo che era anche un incapace dato che poi smanettando ho risolto !
Inviato: gio feb 12, 2009 01:50
da luk2k
il punto è che dovrebbe gia' funzionare tutto...
secondo me ho cambiato così tanti valori che l'ho fatto impazzire insieme al sottoscritto...

Inviato: gio feb 12, 2009 02:39
da ALMOR
lo so che sono centinaia di parametri!
prova a fare un reset!
...e poi mica stai utilizzando piu' di una 20ina di parametri o sbaglio?
....oppure non è che hai fatto fuori qualcosa mentre facevate le prove con quell'interruttore a memoria di stato e tutti gli altri esperimenti che stavate facendo tu e il Maestro?

Inviato: gio feb 12, 2009 10:03
da luk2k
hem, sono un pochino di +...
3896 parametri generali (ovviamente non ci sono tutti tutti ma ogni uno ha dozzine di sottoparametri)
e credo oltre un centinaio di impostazioni settate
cmq scherzavo, sono io che non ho ancora capito come si fa
negli inverter "ignoranti" in genere per attivare il controllo con potenziometro basta cambiare il valore di un preset, qui è tutto un macello
Inviato: gio feb 12, 2009 10:55
da ALMOR
chiama l'assistenza!
Inviato: gio feb 12, 2009 11:13
da Ospite
luk, non avendo sotto mano ne il manuale ne il programmatore devo andare a naso. Se dal monitor leggi il parametro sai che nome (numero) ha la variabile e se vai nel motore non è che c'è un input per la velocità o l'on è parametrizzato (dubito...)?
Inviato: gio feb 12, 2009 18:58
da Gaetà
Domanda stupida: il parametro P1000 ce l'hai settato a "2"?
Inviato: gio feb 12, 2009 22:47
da luk2k
ho chiesto a chi me l'ha venduto e...
Parametri:
P700= 2 comandi da morsettiera
P1000= 2 riferimento da analogica
P1080= Freq. min
P1082= Freq. Max.
P2000= Freq. Max. analogica
lettura analogica in r 752= Volt.
******************************
grazie a tutti per l'aiuto :)
praticamente gia' doveva andare solo che avevo la frequenza minima impostata a 50 hz e la massima di riferimento a 50, quindi il potenziometro variava da 0 a 50, ma essendo la minima 50 l'inverter non la prendeva in considerazione...
luk
ps, Per Pedro, sisi, l'on è parametrizzato, l'ho messo in and con gli switch di sicurezza...

Inviato: gio feb 12, 2009 22:57
da Ospite
bene, anche sta cosa risolta
Inviato: gio feb 12, 2009 23:10
da luk2k
e questa era l'ultima!
domani monto tutto!!!!!!

Inviato: ven feb 13, 2009 00:25
da ALMOR
per fortuna!