Mola trifase.

Inviato: ven feb 26, 2016 13:17
da psycosteel
Posti le foto di questa mola che ho provato e ripulito. L'ho provata solo con la 220 in quanto essendo a zero con la conoscenza della corrente con la trifase avevo paura di far danni. Ha un condensatore che praticamente non entra nel corpo macchina tanto che era penzoloni anche quando ci lavorava l'ex proprietario. Ha difficoltà a partire e sembra senza potenza.

Re: Mola trifase.

Inviato: ven feb 26, 2016 13:23
da psycosteel
Ah la targhetta del motore!

Re: Mola trifase.

Inviato: ven feb 26, 2016 16:11
da yrag
Intanto, il motore è collegato a stella e non a triangolo ma bisogna sapere per quale tensione è stato calcolato. La targa pare illegibile, se riesci a leggere qualcosa, scrivilo così almeno capiamo se sto motore è un 220/380 o un improbabile 125/220.

Re: Mola trifase.

Inviato: ven feb 26, 2016 21:41
da psycosteel
È un 220/380, tre fasi, 2800 giri, 50hz.

Re: Mola trifase.

Inviato: ven feb 26, 2016 21:48
da yrag
Allora, tanto per iniziare, devi individuare le tre matasse e pastrocchiare per riportare i 6 fili in morsettiera.
C'è un topic sull'argomento, prova con la funzione "Cerca".

Re: Mola trifase.

Inviato: ven feb 26, 2016 21:52
da mario mariano
Se riesci a vedere anche la potenza e/o l'amperaggio si può risalire alla capacità che occorre per farlo andare

Re: Mola trifase.

Inviato: ven feb 26, 2016 23:49
da psycosteel
Ha una potenza di 0,5 hp, amperaggio non riesco a leggerlo. Riproverò. Ma non posso alimentarlo con la trifase che ho in dotazione?

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 00:34
da yrag
Certo ! Ora è collegato per 400 V, se hai la trifase fai la prova. Al massimo fai il botto...
Ovviamente, prima devi eliminare il condensatore e i relativi fili.
La cosa che non capisco, visto che dici che andava in monofase, è la funzione del filo giallo verde (che avrebbe dovuto essere collegato alla carcassa e non su una fase) e come faceva a funzionare se, in qualche modo, la fase era a terra.
Le possibili ipotesi possono essere.
- Non ha mai funzionato.
- Se ha funzionato (molto male) è stato unicamente perchè non c'è il differenziale e qualche santo ci ha messo la mano.
- La terra nella presa non è collegata.
- L'interruttore non chiude il contatto centrale.
Si accettano altre ipotesi... :mrgreen:

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 00:50
da psycosteel
Il giallo/verde ossia la terra non è collegato all'interruttore nè alla spina.

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 00:54
da yrag
:shock: :shock: :shock: Io lo vedo collegato al polo centrale...

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 09:03
da psycosteel
È tagliato. Se ingrandite la foto si vede meglio.

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 09:07
da yrag
Io sò cecato, e vabbuò, ma dove sta sto filo tagliato ?
Snap1.jpg
Mica c'è qualche gatto nascosto nella mola ? :mrgreen:
Gattogif.gif

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 09:30
da psycosteel
Hai tagliato la foto originale. Il filo della terra è troncato. Quì si vede meglio forse.

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 09:54
da psycosteel
Hai tagliato la foto originale. Il filo della terra è troncato.

Re: Mola trifase.

Inviato: sab feb 27, 2016 09:56
da onorino
mah perché il filo della terra è su una fase ?