Pagina 1 di 1
consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 12:41
da sv650s
Salve a tutti, avrei trovato un inverter usato della omron, modello 3g3jv 0.75 Kw, chi lo vende dice che è possibile anche collegare l'ingresso in monofase usando solo la linea L1 e L2 voi che ne dite? sotto la targhetta Grazie
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 12:48
da yrag
Probabile che funziona.
Quelli che ho sul cinese erano previsti per 200 V trifase (credo che questa tensione esiste solo in Giappone) e funzionano benissimo a 230 V monofase.
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 12:52
da sv650s
Grazie Yrag della risposta, il mio dubbio è che nella targhetta c'è scritto input ac 3 fasi ed io vorrei collegarlo alla monofase di casa
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 12:59
da McMax
Il ponte di ingresso è trifase per cui lavorerà "zoppo" ma in genere è largamente sovradimensionato e, considerando che è di bassa potenza, non dovresti avere problemi.
Dovrebbe andare.
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 13:11
da sv650s
Grazie ancora, chiederebbe 75 € potrebbe andare?
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 13:17
da flosi
ho fatto di peggio e funziona, ho usato un toshiba 1,5 Kw ingresso trifase 400volt alimentandolo in monofase a 340 volt con un trasformatore 230-110 2Kw con il 110 in serie al 230 in quanto sotto questa tensione l' inverter dà errore di troppo bassa tensione in ingresso, su questo inverter è possibile limitare la tensione di uscita e funziona perfettamente, dopo tutto gli ingressi monofase o trifase vengono raddrizzati, magari sui trifase i condensatori hanno minore capacità che sui monofase e il rendimento e la loro durata ne possono risentire ma presumo che difficilmente gli inverter in applicazioni hobbistiche vengano usati al massimo della loro potenza se non per tempi brevi
ho visto adesso il prezzo, ne puoi trovare monofase-trifase allo stesso costo
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 13:29
da Calbas
Anch'io uso un trifase di ingresso e funzionava apparente bene con la monofase; però il ripple era eccessivo mancando una fase, si notava solo guardando la forma d'onda.
Ho derivato il terzo ingresso con un condensatore da 50uF e aggiunto 380uF di elettrolitici sulla continua.
Dopodiché ho ottenuto un miglioramento sensibile alle basse frequenze e alte; da 40 a 60Hz andava uguale anche prima.
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 13:34
da sv650s
Grazie a tutti, magari aspetterò ancora un po' per vedere se trovo direttamente un monofase trifase a quel prezzo.
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 13:34
da yrag
Monofase o trifase, cambia poco in quanto comunque la tensione viene raddrizzata e livellata.
Cambia però la tensione che "si aspetta" di trovare dopo il ponte, da cui la segnalazione di errore.
Re: consiglio inverter
Inviato: sab lug 12, 2014 13:40
da McMax
L'unica vera noia sono i condensatori. Per filtrare la monofase occorre molta più capacità che per filtrare la trifase quindi uno stadio front/end trifase sarà dimensionato con molta meno capacità che uno stadio di pari potenza monofase.
La soluzione di calbas è un buon compromesso: in genere la VBUS viene portata sui morsetti e si può facilmente aggiungere una capacità esterna opportunamente cablata.... ma come dice Francesco, per un inverter usato a livello hobbistico si può anche farne a meno.
Per 75€ trovi tranquillamente un inverter monofase di pari potenza, basta cercare!