problema inverter yaskawa j1000

Inviato: sab apr 05, 2014 06:40
da massicm
salve, ho un problema con l'inverter yaskawa j1000 del trapano a colonna ; ho piazzato una scatola esterna con i vari comandi (on,marcia , reset, e potenziometro). in pratica se provo a regolare il parametro di frequenza minima sul tastierino in fase di setup,l'inverter va in errore. il parametro preimpostato è 5 hz . se regolo la frequenza tramite il potenziometro mi và da 0 hz(anche se impostata a 5 hz) fino alla massima impostata(nel mio caso 100 hz).
metto la foto dell'inverter

Re: problema inverter yaskawa j1000

Inviato: sab apr 05, 2014 10:33
da yrag
I collegamenti ai comandi remoti sono corretti ? Posta lo schema.

Re: problema inverter yaskawa j1000

Inviato: sab apr 05, 2014 12:23
da massicm
si i collegamenti remoti sono corretti, funziona tutto perfettamente. ho provato anche a staccarli fisicamente dall'inverter ma appena modifico il parametro della hz min. va in errore . faccio una foto allo schema e lo posto

Re: problema inverter yaskawa j1000

Inviato: dom apr 06, 2014 09:30
da McMax
forse esiste una parametrizzazione specifica per il motore, magari ottenuta con auto-tuning, che inibisce la modifica del parametro che ti da errore. Posta il manuale che proviamo a dare un occhiata.

Re: problema inverter yaskawa j1000

Inviato: dom apr 06, 2014 20:16
da massicm
ho postato il manuale dell'inverter nella sezione manuali