Pagina 7 di 7

Re: informazione inverter omron

Inviato: lun mar 23, 2020 22:40
da paking
quindi puo' andare sia 5k che 10k? se ho capito bene.

Re: informazione inverter omron

Inviato: lun mar 23, 2020 22:48
da mario mariano
veramente sempre da 10 k ohm ho saputo, da 5 è la prima volta

Re: informazione inverter omron

Inviato: lun mar 23, 2020 22:57
da paking
forse dipende dai modelli e' dalla potenza dell'inverter,penso che il tipo che me lo ha venduto non ne capisce molto quindi cambio spacciatore e' meglio :grin:

Re: informazione inverter omron

Inviato: lun mar 23, 2020 23:29
da mario mariano
no è semplicemente un comando remoto, il potenziometro sia per l'inverter da 500 w o da 5000 w è lo stesso

Re: informazione inverter omron

Inviato: lun mar 23, 2020 23:37
da paking

Re: informazione inverter omron

Inviato: mar mar 24, 2020 00:23
da CARLINO
Non ti serve un multigiro ,ti basta un normale lineare da 10 K ohm che fa circa 300° di rotazione ,che bastano e avanzano per una regolazione dei giri.

Re: informazione inverter omron

Inviato: mar mar 24, 2020 07:53
da ziociccio77
Pasquale, qui dice che bisogna usare un potenziometro da 2 k ohm

Pagina 49
http://www.erregiemme.it/pdf/Yaskawa-Om ... 071124.pdf
Schermata 2020-03-24 alle 07.50.06.png

Re: informazione inverter omron

Inviato: mar mar 24, 2020 10:12
da paking
Vado a vedere stamattina al negozio,gli faccio vedere questa schermata.

Re: informazione inverter omron

Inviato: mar mar 24, 2020 13:29
da flosi
Ogni produttore dà le indicazioni su quello che ci vuole per rispettare le sue specifiche, se qui dicono 2 Kohm ci vuole quello, l' impedenza di ingresso è di 20 Kohm percui la " regola del buon elettronico spannometrico " del 10 volte la corrente del partitore rispetto a quella da prelevare è rispettata, se ci si mette un potenziometro da 5 o da 10 K cambia solo che con 2K la regolazione è lineare, con 5K un pò meno e con 10K meno ancora ma non è che non funziona, solo si concentra la regolazione più ampia in un più ridotto spazio basta farsi una scala di riferimento e si è a posto, certo che se invece di 10K ci metti 5 mega la regolazione la fai in due gradi sui 300 disponibili

Re: informazione inverter omron

Inviato: mar mar 24, 2020 13:48
da flosi
ecco un esempio tratto da manuale telemecanique ( schneider electric )

(3) Reference potentiometer SZ1RV1202 (2.2 kΩ) or similar (10 kΩ maximum).

Re: informazione inverter omron

Inviato: ven mar 27, 2020 16:22
da paking