Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: mer nov 15, 2017 21:11
da onorino
allo stesso modo ho riparato le puntine di una motozappa di 40 anni , ora sono altri 5 che lavora, come sistema saponaro funziona

Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: gio nov 16, 2017 14:28
da luk2k
pippaioli

Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: gio nov 16, 2017 14:38
da Davide Resca
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: gio nov 16, 2017 19:24
da onorino
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun dic 29, 2025 18:50
da eugeniopazzo
Dopo tanti anni son ancora qui.
La pompa del riscaldamento a pavimento non parte. Non arriva corrente. La scheda che la controlla é morta.
Questa scheda, di cui allego foto, prende il consenso dal termostato, invia l impulso alla caaldaia di partire e avvia la pompa. Inoltre monitora una sonda di temperatura penso. Costo 180 euro e probabilmente la ordino.
Peró, peró un po mi rogna.. cosa potrebbe essersi rotto dopo tanti anni su questa scheda? Fra l altro mi sembra una cosa abbastanza facilmente replicabile con arduino. Il problema é sempre il poco tempo.
Sostanzialmente alla scheda arriva la corrente dalla rete di casa, ma non si accende nessun led. cosa potrei controllare con un tester?
Ciao!
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun dic 29, 2025 20:53
da renpag
Nell'angolo in alto a destra scorgo un ponte di diodi.... io comincerei da lì: vedi se arriva l'alternata in ingresso (i due terminali contrassegnati dal simbolo dell'alternata) e se esce la continua da quelli con + e -
Questo è il primo passo.
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun dic 29, 2025 21:07
da billielliot
Aggiungo a quanto suggerito da renpag:
controlla quello che sembra un fusibile all'ingresso della 220V (senza 220!).
Se sul ponte diodi hai una tensione verifica anche l'uscita di quello che sembra uno stabilizzatore di tensione (componente con aletta metallica).
Ciao :-)
Mauro
scheda_rdz.jpg
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun dic 29, 2025 22:09
da eugeniopazzo
Grazie mille anche per le etichette sui componenti!
Edit per ora fusibile interrotto, almeno restando continuità dai punti di saldatura. Provo a sostituirlo
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: mar dic 30, 2025 11:28
da eugeniopazzo
piccolo aggiornamento il fusibile in realtá é un "noise suppressor" capacitor
https://okaya.com/wp-content/uploads/2024/10/RE-L.pdf
passo a controllare il ponte
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun gen 12, 2026 17:36
da Davide Resca
uln 2004 è un driver utilizzato nelle stampanti per "driverare"

i motori passo passo, qui sarà utilizzato per driverare i rele.
Speriamo sia andato il regolatore perchè quell'etichetta con il .hex su quell'integrato lungo mi sa di microprocessore e, se è andato quello ... bye bye

Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun gen 12, 2026 18:25
da eugeniopazzo
Purtroppo son tornato dove vivo in olanda senza riuscire a sistemarla. Comprerò il ricambio e quella rimane lì da sistemare per il prossimo anno. Fra l altro a sapere qual è la logica, sarebbe facile da ricostruire il sistema con un Arduino e dei moduli relè
Re: scheda elettronica RDZ riscaldamento pavimenti
Inviato: lun gen 12, 2026 18:57
da umbez
Anche gli elettrolitici zona ulm sembravano un po gonfi, al prossimo anno