Differenziale che salta (in varie ville). Che si puo' fare ?

Moderatore: Junior Admin

pigi
CAPO OFFICINA
Messaggi: 2941
Iscritto il: lun mar 17, 2014 22:24
Località: milano

Re: Differenziale che salta (in varie ville). Che si puo' fa

Messaggio da pigi »

Riprendo il thread perche' il problema persiste.
Ho chiamato un signor elettricista ( e' un progettista e appassionato ) ed abbiamo fatto delle misure.
Abbiamo misurato la dispersione con una pinza (milli)amperometrica ed abbiamo verificato che, si, c'e' un po' di dispersione ( 10ma ) che pero' non dovrebbe inficiare.
Abbiamo poi provato la dispersione sui tre "rami", sganciando un magnetotermico per volta, verificando che tutti e tre i rami hanno un minimo di dispersione ( 2,4 e 6 ma rispettivamente ) che pero', a suo dire, e' piu' che normale.

Alla fine per risolvere il problema cambieremo l'impianto ribaltando la configurazione: ora c'e'
Contatore distributore => differenziale con riarmo 30ma => 3 magnetotermici , uno per la cucina (lavastoviglie e forno ), uno per il frigo e uno per il resto della casa.
Diventera':
Contatore => magnetotermico da 25A => 3 magnetotermici ( a riarmo ) a gestire le 3 linee.

In questo modo si diminuisce l'attuale minimo (11ma ) rendendo meno sensibile l' impianto.
Prima che pensiate male, lui non prende un' euro per il lavoro ne per i materiali ( che comprero' io ) (e' un caro amico di un collega ).

La cosa mi ha ( parzialmente ) convinto.
Voi che ne dite ?
Pigi
CARLINO
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 19935
Iscritto il: lun gen 01, 2018 21:07
Località: Como

Re: Differenziale che salta (in varie ville). Che si puo' fa

Messaggio da CARLINO »

E il differenziale dove è finito ? Per legge ci deve essere.....
pigi
CAPO OFFICINA
Messaggi: 2941
Iscritto il: lun mar 17, 2014 22:24
Località: milano

Re: Differenziale che salta (in varie ville). Che si puo' fa

Messaggio da pigi »

Sorry, sbagliato.
Ho scritto:
Contatore => magnetotermico da 25A => 3 magnetotermici ( a riarmo ) a gestire le 3 linee
Ma dovete leggere:
Contatore => magnetotermico da 25A => 3 differenziale ( a riarmo ) a gestire le 3 linee
Pigi
CARLINO
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 19935
Iscritto il: lun gen 01, 2018 21:07
Località: Como

Re: Differenziale che salta (in varie ville). Che si puo' fa

Messaggio da CARLINO »

Adesso va bene.... :grin:
mafa
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 3281
Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
Località: Riva Trigoso (Genova)

Re: Differenziale che salta (in varie ville). Che si puo' fa

Messaggio da mafa »

Per conto mio non cambia nulla. Una prova da fare molto semplice, staccare il neutro mentre tutto l'impianto è in funzione e vedere se scatta il salvavita.