Inverter Delta 1,5Kw

motori cc , asincroni , monofase , trifase , inverter e loro impostazioni

Moderatore: Junior Admin

Avatar utente
McMax
CAPO OFFICINA
Messaggi: 9023
Iscritto il: dom gen 31, 2010 21:46
Località: Bussero (MI)

Re: Inverter Delta 1,5Kw

Messaggio da McMax »

I parametri più importanti sono in genere la frequenza di rotazione min e max (che è poi la velocità di rotazione), il numero dei poli (indicato sulla targhetta del motore) e la potenza; oltre ad una serie di parametri che impostano il controllo della velocità e dei tasti di avvio/arresto e senso di marcia sia dal pannello utente (in genere chiamato PU) che dai tasti e pontenziometro che eventualmente collegherai esternamente.
Altro parametro che vale la pena di verificare è la frequenza del carrier PWM, regolabile in genere tra i 2 e i 15/20Khz che, semplificando, determina l'accuratezza con cui viene sintetizzata la forma d'onda sinusoidale generata. Idealmente più alta è meglio è anche perché si elimina il rumore acustico ma se i motori sono vecchi è meglio stare bassi per evitare cross conduzioni tra gli avvolgimenti e conseguenti bruciature nei casi più gravi.
In pratica, per farla semplice, i motori vecchi non erano costruiti per funzionare con gli inverter e l'isolamento smaltato sui cavi degli avvolgimenti potrebbe non essere idoneo a lavorare ad alta frequenza e quindi rompersi causando micro cortocircuiti che, alla lunga possono portare alla bruciatura completa del motore.
Se si sta bassi, sui 2/4Khz, in genere non ci sono problemi.
McMax

“None of us can change the things we’ve done. But we can all change what we do next.” – Fred Johnson

fulminato in tenera età
miky75
APPRENDISTA E ADDETTO ALLE PULIZIE
Messaggi: 25
Iscritto il: mar mag 03, 2011 20:04
Località: Salizzole ( VERONA)

Re: Inverter Delta 1,5Kw

Messaggio da miky75 »

grazie mille utili informazioni