Pagina 2 di 2
Re: Dimensionamento Trasformatore+Inverter
Inviato: mar dic 08, 2020 12:48
da mario mariano
shamano, se non decidi per la soluzione principe, come molte volte ho detto (fornitura enel), la soluzione più economica è inverter 230/400 V, poi volendo mettere anche il trasformatore, personalmente non eccederei di molto sulla "grandezza" dello stesso (parte della potenza se la ciuccia lui, .... nulla è gratis a questo mondo) cinque cavalli sono poco meno di 3,7 Kw, se non fai lavorazioni gravose e non hai anche una stufetta elettrica in contemporanea ce la fai
Re: Dimensionamento Trasformatore+Inverter
Inviato: mar dic 08, 2020 13:23
da leo s.
Mario puoi spiegare perchè il trasformatore è meglio dell'autotrasformatore ? Mi incuriosisce
Re: Dimensionamento Trasformatore+Inverter
Inviato: mar dic 08, 2020 13:45
da mario mariano
semplicemente perché il primario e il secondario sono separati e quello che succede al secondario non influisce al primario, per assurdo se una fase del secondario va a massa il trasformatore continua a funzionare ( vedi i trasformatori di isolamento delle camere operatorie, in caso del secondario a massa te lo segnala ma continua a lavorare), nel nostro caso specifico, in caso di un autotrasformatore montato a valle dell'inverter , quest'ultimo sentirebbe tutti gli "errori" che commettiamo e potrebbe andare in allarme
Re: Dimensionamento Trasformatore+Inverter
Inviato: mar dic 08, 2020 15:32
da CARLINO
Oltretutto l'autotrasformatore ( dipende dai sistemi costruttivi ) ha anche un rendimento leggermente inferiore al trasformatore con gli avvolgimenti separati.