https://www.youtube.com/user/zeus240658 . ho sempre detto quello che pensavo,ma forse era meglio non dirlo,avrei fatto piu' strada
aiuto mod. ISO 0,001
AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER
aiuto mod. ISO 0,001
AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER
- Dasama46
- TORNITORE E FRESATORE
- Messaggi: 27702
- Iscritto il: mer set 10, 2008 14:42
- Località: Vicenza
Re: salta il differenziale
Quella di Vincenzo può sembrare una battuta , ma a me succedeva che all'accensione di lampade esterne mi saltava il differenziale; il mio elettricista l'hsa sodtituito con un altro modello re non ha più dato problemi . . .
Però, prima di buttare la colpa sulle spalle del differenziale, io farei un serio esame di tutti gli isolamenti . . .
Però, prima di buttare la colpa sulle spalle del differenziale, io farei un serio esame di tutti gli isolamenti . . .
Mario
I grandi Uomini si riconoscono dalla grandezza dei loro obbiettivi ....
I grandi Uomini si riconoscono dalla grandezza dei loro obbiettivi ....
- gigathegiant
- segretaria del capo
- Messaggi: 1487
- Iscritto il: ven feb 18, 2011 10:23
- Località: Vallecamonica
Re: salta il differenziale
Bypassalo e vai di scarpe di gomma!

- Dasama46
- TORNITORE E FRESATORE
- Messaggi: 27702
- Iscritto il: mer set 10, 2008 14:42
- Località: Vicenza
Re: salta il differenziale
Alla peggio ci aggiungi un "pezzo di carta" . . . . . con le tue ultime volontà . . . . . 
Mario
I grandi Uomini si riconoscono dalla grandezza dei loro obbiettivi ....
I grandi Uomini si riconoscono dalla grandezza dei loro obbiettivi ....
Re: salta il differenziale
L'idea di buttarlo non è così sbagliata... Specie s e non è esattamente "nuovo"... Un'altra prova fattibile ma dispendiosa è mettere un magnetotermico con un differenziale puro in parallelo e vedere cosa salta... Altra idea è staccare sempre tutte le utenze a valle dell'interruttore e attaccare solo quella che serve per vedere come si composrta... Portano via tutte un po' di tempo, la più veloce è montarlo nuovo (dovrebbe costare al massimo una quarantina di euri)...
- necchiom
- TORNITORE E FRESATORE
- Messaggi: 1206
- Iscritto il: mer ago 21, 2013 22:21
- Località: Pavia
- Contatta:
Re: salta il differenziale
Valerio: è un magnetotermico differenziale dedicato alla linea del Tornio, o zona officina, oppure è il Generale della casa?
<< Chi osa vince... >>
-
mario mariano
- CAPO OFFICINA
- Messaggi: 10318
- Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36
- Località: Roma Monte Sacro
Re: salta il differenziale
vediamo di analizzare un po di fatti:
B.valk3, i cavi elettrici non dovrebbero toccare l'emulsione acqua/olio (refrigerante), soprattutto se non sono a doppio isolamento, però mi sembra di capire, tra le righe, che questo non è così, la sensibilità del tuo salvavita non so quale sia, potrebbe essere 30 mA, se riesci, metti una foto dove si riescono a leggere tutti i dati.
Dasama, il tuo elettricista, molto probabilmente ha installato un differenziale da 300 mA dato che sono luci da esterno non facilmente raggiungibili con le mani, personalmente non lo avrei fatto, sarei andato a cercare il punto di basso isolamento. I salvavita per essere efficienti, prima degli utilizzatori finali debbono essere da 30 mA, quelli con sensibilità più alte servono per quadri elettrici generali.
un saluto Mariano
B.valk3, i cavi elettrici non dovrebbero toccare l'emulsione acqua/olio (refrigerante), soprattutto se non sono a doppio isolamento, però mi sembra di capire, tra le righe, che questo non è così, la sensibilità del tuo salvavita non so quale sia, potrebbe essere 30 mA, se riesci, metti una foto dove si riescono a leggere tutti i dati.
Dasama, il tuo elettricista, molto probabilmente ha installato un differenziale da 300 mA dato che sono luci da esterno non facilmente raggiungibili con le mani, personalmente non lo avrei fatto, sarei andato a cercare il punto di basso isolamento. I salvavita per essere efficienti, prima degli utilizzatori finali debbono essere da 30 mA, quelli con sensibilità più alte servono per quadri elettrici generali.
un saluto Mariano
- Dasama46
- TORNITORE E FRESATORE
- Messaggi: 27702
- Iscritto il: mer set 10, 2008 14:42
- Località: Vicenza
Re: salta il differenziale
E' verosimile che sia andata come hai detto . . . . 
Mario
I grandi Uomini si riconoscono dalla grandezza dei loro obbiettivi ....
I grandi Uomini si riconoscono dalla grandezza dei loro obbiettivi ....
-
mafa
- TORNITORE E FRESATORE
- Messaggi: 3281
- Iscritto il: dom ott 07, 2012 19:17
- Località: Riva Trigoso (Genova)
Re: salta il differenziale
Salta il differenziale, OK, però in genere il differenziale è abbinato ad un magnetotermico, pertanto bisogna essere sicuri che non sia appunto il magnetotermico, dovresti mettere la foto dell'apparecchio e se ha 2 leve, sapere quale trovi abbassata.
- b.valk3
- segretaria del capo
- Messaggi: 10903
- Iscritto il: lun ott 14, 2013 22:00
- Località: oggiona (va)
Re: salta il differenziale
k grazie dell'interessamento,il magnetotermico ,e' quello che ogni tanto mi scattava quando accendevo il plasma,in pratica nel quadretto entra la 380 poi escono anche le fasi della 220,.....aspettiamo che salti un'altra volta poi faccio le foto,perche non mi ricordo se quando scatta schende anche la levetta blu a sinistra 
https://www.youtube.com/user/zeus240658 . ho sempre detto quello che pensavo,ma forse era meglio non dirlo,avrei fatto piu' strada
aiuto mod. ISO 0,001
AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER
aiuto mod. ISO 0,001
AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER
-
giacomo328
- TORNITORE E FRESATORE
- Messaggi: 18490
- Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38
Re: salta il differenziale
mo ci pensiamo noi
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
Re: salta il differenziale
fai un filmato e mettilo su minkiatube®

Se non stò attento torno ai trapanini... 
Ciao ciao...... Alessandro
Ciao ciao...... Alessandro
- b.valk3
- segretaria del capo
- Messaggi: 10903
- Iscritto il: lun ott 14, 2013 22:00
- Località: oggiona (va)
Re: salta il differenziale
https://www.youtube.com/user/zeus240658 . ho sempre detto quello che pensavo,ma forse era meglio non dirlo,avrei fatto piu' strada
aiuto mod. ISO 0,001
AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER
aiuto mod. ISO 0,001
AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER