Settare MICROMASTER 420

motori cc , asincroni , monofase , trifase , inverter e loro impostazioni

Moderatore: Junior Admin

Avatar utente
darix
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 6321
Iscritto il: lun mar 07, 2011 18:31
Località: Palermo

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da darix »

Qualcuno ha idea di come si "aprano" questi connettori??? Sono ignorante e stupido come una capra, ma fra poco lo tiro sto inverter!
Immagine.jpg
Edit: Risolto: con un po' più di forza... [b45.gif] :risatina:

Edit II: ho fatto qualche prova con i pulsanti, ma mi sa che ci vogliono gli interruttori!!! Infatti finchè tengo premuto il pulsante di avvio il motore gira, appena lo mollo il motore si ferma.
Per quanto riguarda l'inversione, per fare girare il motore al contrario devo premere e tener premuto sia il pulsante di inversione che quello di marcia.
Sbaglio qualcosa?
Passo agli interruttori? a questo punto posso usare i comandi del tornio che non sono altro che un interruttore di marcia ed un interruttore avanti indietro....
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
"Gli eventuali danni sono sempre preceduti da segni premonitori, tranne il botto che è istantano" (cit. YRAG)
Avatar utente
flosi
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 1476
Iscritto il: mar apr 19, 2011 08:30
Località: galgagnano (Lodi )

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da flosi »

se ricordo bene il tuo tornio e' un bv20 o simile, hai un doppio deviatore che puoi usare per avanti/indietro ma l' altro di marcia non e' un semplice interruttore ma un specie di rele' in autotenuta che funziona solo a 230 volt, devi sostituirlo con una altra cosa e ti confermo che ci vogliono degli interruttori , potresti metterci un commutatore rotativo a 5 posizioni e 2 vie al centro e agli estremi metti lo stop e ai due intermedi l' avanti e indietro e usare il doppio deviatore per la alimentazione dell' inverter
answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )
giacomo328
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 18490
Iscritto il: mer apr 20, 2011 13:38

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da giacomo328 »

l'inverter mi sa che non gradisce, deve essere a zero e il motore fermo prima di invertire se setti il 7 in frenatura sei su rotazione dx passi a frenatura metti a 0 il potenziometro e poi inverti.
poi controlla il tuo ma di solito è così
io su la levigatrice ho messo il fungo su la bobina di un teleruttore che toglie alimentazione a tutto il quadro e un pulsante per l'eccitazione ovvero marcia arresto, tutti gli ausiliari sono sotto magnetotermico da 6A .
OBBIETTIVO RAGGIUNTO SONO RIUSCITO A FARMI DISATTIVARE
Blanko70
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2106
Iscritto il: mer giu 03, 2009 20:29
Località: Ameglia (SP)

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da Blanko70 »

Io userei questo schema, poi senti chi è più esperto nel fare quadri elettrici.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Avatar utente
darix
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 6321
Iscritto il: lun mar 07, 2011 18:31
Località: Palermo

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da darix »

Ma questa specie di interruttore / relè con autoritenuta a 230V esisterà anche a tensioni più basse? Appena posso inserisco uno schema di quello che vorrei realizzare, anche se praticamente è la stessa cosa che ha postato Blanko (che ringrazio per la pazienza mostratami, visto che gli rompo continuamente le scatole in pvt...!!!)
"Gli eventuali danni sono sempre preceduti da segni premonitori, tranne il botto che è istantano" (cit. YRAG)
Blanko70
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2106
Iscritto il: mer giu 03, 2009 20:29
Località: Ameglia (SP)

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da Blanko70 »

Lo schema che ho postato illustra proprio come collegare un relè per avere la funzione di "autoritenuta", cioè schiacci il pulsante "marcia" e il relè commuta e quando lasci andare il pulsante il relè rimane attivo fino a quando non premi il pulsante di arresto o apri una delle sicurezze. Di relè ne esistono di tutti i tipi. A te ne serve uno da 24V che assorba meno di 100mA, perchè questa è la corrente massima che eroga l'uscita 24V del tuo inverter.
Avatar utente
flosi
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 1476
Iscritto il: mar apr 19, 2011 08:30
Località: galgagnano (Lodi )

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da flosi »

lo schema di blanko è perfetto per l 'uso che vuoi, devi cambiare la mascherina portainterruttori del tornio e aggiungere solo l 'interruttore generale per staccare la tensione all' inverter , lo switch di sicurezza puoi farlo mettendo in serie gli interruttori delle protezioni del tornio : coperchio scatola ingranaggi e plexyglass sopra il mandrino ed eventuale fungo di emergenza se vuoi mantenere il freno elettrico
answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )
Avatar utente
darix
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 6321
Iscritto il: lun mar 07, 2011 18:31
Località: Palermo

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da darix »

Si, forse è la cosa migliore da fare. Giusto per non fare cappellate, dallo schema mi pare di capire che dovrei mettere un PULSANTE normalmente chiuso per l'arresto ed uno normalmente aperto per la marcia, giusto?
E poi il relè RLY1 dovrebbe avere bobina a 24V, giusto? Dove lo trovo? scusate la mia ignoranza ma si tratta di 24V in CC o in AC?
"Gli eventuali danni sono sempre preceduti da segni premonitori, tranne il botto che è istantano" (cit. YRAG)
Avatar utente
flosi
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 1476
Iscritto il: mar apr 19, 2011 08:30
Località: galgagnano (Lodi )

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da flosi »

esatto per i pulsanti il relè a 24 volt in continua lo trovi in negozi di elettronica come i pulsanti, non deve supportare alte correnti perciò un modello piccolo va più che bene, quelli normamente usati nei quadri elettrici oltre a essere più grossi consumano di più e potresti arrivare e superare i 100 mA , di solito i relè per corrente alternata li puoi usare in corrente in continua il contrario crea problemi di vibrazioni e surriscaldamento
answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )
yrag
CAPO OFFICINA
Messaggi: 32785
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Località: Napoli

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da yrag »

"di solito i relè per corrente alternata li puoi usare in corrente in continua"
Ho qualche dubbio. A meno che non vengano acconciamente sottoalimentati...
Avatar utente
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggi: 2694
Iscritto il: dom set 07, 2008 22:37
Località: ABRUZZO - fra la Maiella e il West

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da leomonti »

E usare un modulo d'arresto tipo Pilz?
"...Il cervello è l'organo più sopravvalutato..." (W.Allen)
Avatar utente
flosi
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 1476
Iscritto il: mar apr 19, 2011 08:30
Località: galgagnano (Lodi )

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da flosi »

è vero che i relè in ca usati in cc assorbono di più e di conseguenza si scaldano e si può interrompere la bobina ma per queste applicazioni funzionano correttamente, il problema sorge se stanno alimentati ore, qui è alimentato solo quando gira il motore del tornio, certo se lo devi comperare ne prendi uno in cc e sei a posto ma se ne hai sottomano uno ca vale la pena mettercelo
answer to life, the universe and everything = 42 ( Guida galattica per gli autostoppisti )
Avatar utente
darix
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 6321
Iscritto il: lun mar 07, 2011 18:31
Località: Palermo

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da darix »

presi i componenti. Mi sa che il relè però è in CA! CAZZ! e vabè, preparo un circuitino su mezza millefori, se non va cambio il relè...
Non capisco però una cosa. Perché sul reset c'è un interruttore? non dovrebbe essere un pulsante?
"Gli eventuali danni sono sempre preceduti da segni premonitori, tranne il botto che è istantano" (cit. YRAG)
Blanko70
TORNITORE E FRESATORE
Messaggi: 2106
Iscritto il: mer giu 03, 2009 20:29
Località: Ameglia (SP)

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da Blanko70 »

Non lo so cosa ci va sul reset, io inizialmente pensavo fossero tutti pulsanti, poi hai detto che ci vanno gli interruttori ed io ho usato un interruttore, del resto e' come hai indicato nell'immagine allegata in testa alla pagina....
yrag
CAPO OFFICINA
Messaggi: 32785
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34
Località: Napoli

Re: Settare MICROMASTER 420

Messaggio da yrag »

Flosi, permettimi di dissentire ma, personalmente, in DC userei un rele DC...
Rispondi

Torna a “Inverter e motori”